Unconfigured Ad

Collapse

Parallellkobling av strømforsyning?

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Te-raptor
    • Jul 2004
    • 693

    #1

    Parallellkobling av strømforsyning?

    Jeg lurer på om noen vet om det er ok og parallelkoble to slike for å doble strømmen, forutsatt at man er nøye med å justere spenningen slik at den er lik på begge to?
    Terje
  • Quadrocopter
    Moderator
    • Aug 2007
    • 6357

    #2
    Parallell kobling er alltid en utfordring siden en ubalanse kan påvirke/ødelegge strømforsyningen, men når dette er sagt så er også parallell kobling det mest vanlige sammenkoblingsmetoden ute i proff verdenen (Store datamaskiner etc bruker bare dette)
    Click image for larger version

Name:	Capture.JPG
Views:	1
Size:	41.7 KB
ID:	578866


    Forskjellen ligger nok i at proff PSU'ene er mye mer stabile uten store avvik, disse har også sense mulighet + inter PSU kommunikasjon noe som neppe billige Kina PSU produsenter har tatt seg råd til....

    Men du kan jo prøve, bare pass på at de ikke har større avvik en 1-2% på utspenningen!

    Er det større avvik så kan du som regel justere utspenningen noe inne i selve PSU'en - bare pass på at det er veldig høye spenninger inne i en switchmode PSU så du må være ytterst forsiktig hvis du må åpne PSU'en for å justerer spenningen!!!

    Comment

    • Te-raptor
      • Jul 2004
      • 693

      #3
      Disse har en justeringsmulighet (liten skrue) som man kommer til fra terminalsiden uten å måtte åpne dem. mener de kan justeres mellom 13,5 og 18 volt.
      Jeg antar CN1 og 2 i tegningen din er inngangene for kommunikasjonen du nevnte?
      Terje

      Comment

      • Te-raptor
        • Jul 2004
        • 693

        #4
        Hva om jeg setter inn en diode som slipper strømmen kun en vei på positiv leder fra hvert PSU?
        Terje

        Comment

        • bardp
          • Nov 2010
          • 2473

          #5
          Setter du inn en diode er du sikret mot returstrøm men det er neppe nødvendig da de fleste kvalitetsstrømforskyninger allerede er sikret mot dette. Den vil imidlertig ikke fordele lasten slik at du risikerer at de vil dra ulikt. Det kan du imidlertid avhjelpe noe med og sette in en liten seriemotstand fra vær forskyning.

          Comment

          • Quadrocopter
            Moderator
            • Aug 2007
            • 6357

            #6
            Selv om det er et "billig" Kina produkt så regner jeg med at det sitter en del beskyttelse mot forskjellig former av overbelastning i selve PSU'en, disse vil stoppe den med en gang noe er feil på utgangen.
            Dermed vil ikke forhøy spenning/ubalanse ødelegge PSU'ene men det som kan skje er at det ene PSU'en finner ut at noe er feil å vil slå seg av og du sitter igjen med 1/2 effekt...

            Diode og eventuelt en motstand på utgangen skal være unødvendig siden de sitter inne i PSU'en allerede. (Gode dioder som tåler 30A koster en del kroner og vil trenge en eller annen form for kjøling)

            Det jeg er mer bekymret for er selve på-slåingen av PSU'ene.
            Noen parallell løsninger vil helst ha at PSU'ene kobler seg på sekvensielt men andre krever at de fyrer opp samtidig.
            Her er det bare å prøve seg frem men jeg regner med at kobler du begge på en bryter så fungerer det.
            Last edited by Quadrocopter; 13-05-11, 10:18.

            Comment

            • Biplan
              • Apr 2008
              • 903

              #7
              Parallellkobling av utgangen switch mode strømforsyninger går bra hvis de er galvanisk isolerte. Dersom minus (eller pluss) går til chassis-jord går det ikke.

              Det gjør ikke noe om det er litt forskjellig spenning (V) på de to strømforsyningene; den med høyest spenning vil levere inntil full strøm (A) så lenge den klarer, så begrenser den spenningen ut til den er lik som strømforsyningen med lavest spenning og den vil så bidra med strøm.

              Koblingen til Quadrocopter brukes i de tilfelle man trenger dønn stabil spenning fra null til full strøm. Kretsen CN1 er for å kompensere for tap i ledningene. Strømforsyningene du tenker å bruke har ikke denne funksjonen.

              For at strømforsyningene skal jobbe minst mulig så skru opp spenningen så mye som ladern din klarer å håndtere.
              Last edited by Biplan; 13-05-11, 11:53.
              Tom Roy (57), Vingtor RC Klubb, Asker Modell Klubb, Flystua
              Begynte med R/C i 1973, kun elektro fra 2007, flyr alt fra trainere til innendørs akro og halvskala fra WW I og nyere

              Comment

              • Te-raptor
                • Jul 2004
                • 693

                #8
                Takk for gode svar. Har allerede et avsamme type, så jeg skal sjekke om negativ går til chassis.
                Terje

                Comment

                • farmann
                  • Mar 2010
                  • 918

                  #9
                  Bruk et stort 12V blybatteri som koblingsskinne så lenge spenningen fra supplyene er over 14 V, da kan du også for så vidt klare deg en en supply(keep it simpel)

                  Comment

                  • Quadrocopter
                    Moderator
                    • Aug 2007
                    • 6357

                    #10
                    Originally posted by Biplan
                    Parallellkobling av utgangen switch mode strømforsyninger går bra hvis de er galvanisk isolerte. Dersom minus (eller pluss) går til chassis-jord går det ikke.

                    Nå blander du fælt - det du skriver gjelder for serie kobling av PSU ikke parallell!

                    De fleste justering prosesser for PSU i parallell løsninger tolerer maksimalt et avvik i spenningen på 2%!

                    Comment

                    • Biplan
                      • Apr 2008
                      • 903

                      #11
                      Originally posted by Quadrocopter
                      Nå blander du fælt - det du skriver gjelder for serie kobling av PSU ikke parallell!
                      Det har du helt rett i, beklager!
                      Tom Roy (57), Vingtor RC Klubb, Asker Modell Klubb, Flystua
                      Begynte med R/C i 1973, kun elektro fra 2007, flyr alt fra trainere til innendørs akro og halvskala fra WW I og nyere

                      Comment

                      • Skartun
                        • Aug 2008
                        • 231

                        #12
                        Er det mulig å få en "byggetråd" på dette prosjektet for oss newbies? Tenker da helt ned i instuksjonsbok nivå?
                        Rolan Skartun

                        Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:

                        Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus

                        http://www.sognmodellfly.com

                        Comment

                        • Te-raptor
                          • Jul 2004
                          • 693

                          #13
                          Originally posted by Skartun
                          Er det mulig å få en "byggetråd" på dette prosjektet for oss newbies? Tenker da helt ned i instuksjonsbok nivå?
                          Jada, det kan ordnes. Med bilder og greier
                          -Må bare få PSU nr to fra Kina først, har nettop bestilt...
                          Terje

                          Comment

                          • Skartun
                            • Aug 2008
                            • 231

                            #14
                            Originally posted by Te-raptor
                            Jada, det kan ordnes. Med bilder og greier
                            -Må bare få PSU nr to fra Kina først, har nettop bestilt...
                            Flott! Gleder meg!

                            Sent from my HTC Hero using Tapatalk
                            Rolan Skartun

                            Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:

                            Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus

                            http://www.sognmodellfly.com

                            Comment

                            • Te-raptor
                              • Jul 2004
                              • 693

                              #15
                              Her er noen bilder av montasjen, kommer et av kablingen ikveld.
                              Før sammenkoblingen ble begge to justert til 16.99v. Prøvde å lade et 6S lipo på 16A som ble 392watt. Det gikk fint med et dropp fra poweret på 0.08v.
                              Tror dette kan være en rimelig og grei løsning med nok strøm til det meste (ca 46A).
                              De to enhetene ble satt inn med "bunnen" mot hverandre slik at ingen av dem får inn varm luft fra det andre når kjøleviftene starter.
                              Attached Files
                              Terje

                              Comment

                              Working...